Сообщение |
№ 1
Для уплотнения течи и попадания воздуха в камеру водяного насоса используется... набивка
сальниковая
|
№ 2
Обслуживание гродирни заключается в следующем
** равномерное распределение воды по форсункам
** поддержание температуры воды после охлаждения
** исправное состояние водяных насосов и вентиляторов
* ремонт
|
№ 3
Уровень жидкого аммиака в промежуточном сосуде поддерживается в количестве ...%
** 30
* 40
* 50
* 20
|
№ 4
Грузы в камерах во время оттайки укрывают ...
брезентом
|
№ 5
Для защиты от коррозии трубопроводы ...
красят
|
№ 6
Фильтры масляные необходимо регулярно ...
чистить, промывать
|
№ 7
Количество противогазов в машинном отделении должно быть на количество ...
машинистов, работников, людей
|
№ 8
Основными параметрами холодильной установки являются ...
** температура кипения
** температура нагнетания
** температура конденсации
** температура всасывания
* температура охлаждения
|
№ 9
Разность между температурой конденсации и водой на выходе составляет ... 0С
** 2-4
* 5-8
* 0-3
* 4-16
|
№ 10
Техническое обслуживание при использовании холодильного оборудования выполняет ...предприятия
персонал
|
№ 11
Общее руководство службой эксплуатации на холодильниках осуществляет...
* директор
** гл. инженер
* гл.механик
* начальник компрессорной
|
№ 12
Машинист холодильных установок в течении смены должен регулярно заполнять....
** сменный журнал
* протокол
* акт
* квитанцию
|
№ 13
Основным документом учета и контроля работы холодильной установки является...
** сменный журнал
* протокол
* акт
* квитанции
|
№ 14
Заправленное количество масла, аммиака в систему записывают в...
сменный журнал
|
№ 15
Заправка маслом , аммиаком должна быть записана в ...
сменный журнал
|
№ 16
Перед пуском холодильной установки в работу внимательно знакомятся
с записями в ...
** журнале
* акте
* пртоколе
* схеме
|
№ 17
При пуске одноступенчатой холодильной установки всасывающий вентиль должен быть ...
закрыт
|
№ 18
После пуска однступенчатого компрессора медленно на компрессоре открывают ... вентиль
* нагнетательный
** всасывающий
* на конденсаторе
* на испарителе
|
№ 19
Компрессор I ступени пускают после того как давление в промежуточном сосуде достигнет ... мПа
** 0,15
* 0,08
* 0,07
* 0,25
|
№ 20
Масло из аппаратов выпускают в ....
маслосборник
|
№ 21
Уровень аммиака в линейном ресивере зависит от возрастания ...нагрузки в испарителе
тепловой
|
№ 22
Персональные противогазы должны быть в обязательном порядке ...
подписаны
|
№ 23
Основным документом учета и контроля работы холодильной установки является...
сменный журнал, журнал
|
№ 24
Конденсатор, испаритель, воздухоохладитель относятся к ... аппаратам
** тепловым
* нагревательным
* накопительным
|
№ 25
Снеговая шуба на батареях в камерах снижает ...
теплопередачу
|
№ 26
Для уменьшения коррозии трубопроводов вместо рассола используют .... кальций
хлористый
|
№ 27
Масло скопившееся в тепловых аппаратах необходимо регулярно ...
выпускать
|
№ 28
При выпуске масла из тепловых аппаратов машинист должен одеть ... согласно правил ТБ
противогаз
|
№ 29
Технологический режим работы холодильной установки при котором достигается максимальная выработка холода называется..... режимом
оптимальным
|
№ 30
Разница между температурой хладоносителя и температурой кипения хладагента составляет .... 0С
** 7-10
* 10-12
* 12-14
* 14-15
|
№ 31
Главной задачей эксплуатации холодильной установки является обеспечение заданного температурного и .... режима в холодильных камерах
влажностного, влажного
|
№ 32
Техническое обслуживание холодильного оборудования регламентировано выполняют специализированные ...
организации
|
№ 33
Эксплуатацию холодильного оборудования в компрессорном цехе осуществляют ...
** машинисты
* слесари
* механик
* начальник цеха
|
№ 34
В машинном отделении на видном месте вывешена ... всех трубопроводов и аппаратов
* фотография
* карта
** схема
* акт
|
№ 35
Для записи поломок холодильного оборудования и его ремонта ведется...
** ремонтный журнал
* протокол
* акт
|
№ 36
В журнале за смену подсчитывается расход времени работы, воды, масла, .....
электроэнергии
|
№ 37
Пуск холодильной установки в работу начинают только с разрешения ...
* директора
* гл. инженера
** начальника смены
* гл.механика
|
№ 38
Перед пуском машинист проверяет наличие ... в компрессоре
** масла
* воды
* аммиака жидкого
* рассола
|
№ 39
При пуске одноступенчатой установки регулирующий вентиль должен быть ...
закрыт
|
№ 40
При пуске двухступенчатой установки состоящей из 2-компрессоров сначала пускают компрессор ... ступени
второй
|
№ 41
После открытия всасывающего вентиля на компрессоре при пуске холодильной установки начинают открывать... вентиль
регулирующий
|
№ 42
Обслуживание линейного и циркуляционного ресиверов заключается в поддержании уровня жидкого ... в ресиверах
аммиака
|